楼宇自动化工程实训系统

栏目分类:楼宇自动化实训FB体育·(中国)官方网站   发布日期:2021-04-11   浏览次数:
ZR-L01A楼宇自动化工程实训系统,建筑电气工程实训装置实现智能小区和智能大楼的集中监控和管理,包含了管理中心机、视频监控台和消防控制主机等各功能区域的管理FB体育·(中国)官方网站。

联系方式见右侧悬浮框

【楼宇自动化工程实训系统,建筑电气工程实训装置】是根据客户需求而写的,非常具有代表性,在客户搜索【楼宇自动化工程实训系统,建筑电气工程实训装置】时,都能通过我们来了解相关资讯,而且【楼宇自动化工程实训系统,建筑电气工程实训装置】在客户有需求时提供参考意见。

ZR-L01A楼宇自动化工程实训系统

一、实训FB体育·(中国)官方网站以工作过程导向,工学结合的模式规划教学活动,完成以下任务

1.可视对讲门禁系统安装、接线和调试项目

系统部件安装任务

单元门口主机、室外呼叫模块、室内可视对讲模块、非可视对讲模块、联网器和管理中心机等主要器件的选择、检测,并将上述器件安装到对应区域的合理位置。

系统接线任务

完成可视对讲门禁系统的线路铺设和连接。

系统调试任务

设置可视对讲门禁系统器件的相关参数,完成室外主机地址设置、室内分机地址设置、ID卡分配与注册、管理中心机设置等,实现室外主机呼叫室内分机、室内分机呼叫管理中心机、室外主机呼叫管理中心机、密码开锁、室内分机主动开锁、刷卡开锁、可视对讲软件记录、处理开门、报警信息等功能。

2.安防系统安装、接线和调试项目

系统部件安装任务

家用紧急求助按钮、可燃气体探测器、红外对射报警器、声光报警器、红外探测器、门磁等安防探测器的选择、检测,并将上述器件安装到对应区域的合理位置。

系统接线任务

安防探测器和报警主机、视频监控系统之间的线路铺设和连接。

系统调试任务

安防探测器和报警器、视频监控之间联动的参数设置、联动编程。

3.消防联动系统安装、接线、调试、编程和运行项目

△系统部件安装任务

智能光电感烟探测器、智能电子差定温感温探测器、总线隔离器、可燃气体探测器、手动报警按钮、编码单输入模块、编码单输入/单输出模块、消火栓报警按钮、火警声光警报器、编码器等全部或部分器件的选择、检测,并将其安装到对应区域的合理位置。

△系统接线任务

完成消防联动系统的线路铺设和连接。

△系统调试、编程和运行任务

通过系统模块的参数设置和联动编程,实现消火栓泵、排烟机、声光报警器。

4.综合布线系统安装、布线、接线、调试、编程和运行项目

△系统部件安装任务

RJ45配线架、以太网交换机、电话程控交换机、电话配线架、底盒、电话模块、网络模块、路由器、墙柜、电话机、RJ11水晶头、RJ45水晶头等全部或部分器件的选择、检测,并将其安装到对应区域的合理位置。

△系统布线、接线任务

完成综合布线系统的水平布线、垂直布线、线槽布线,实现指定模块的线路连结(端接)。

△系统调试、编程和运行任务

通过系统模块的参数设置和编程,实现终端电话呼叫、信息插座功能测试。

5.视频监控系统安装、接线和编程、调试项目

△系统部件安装任务

高速球云台摄像机、彩色半球摄像机、黑白半球摄像机、矩阵主机、彩色监视器、硬盘录像机等全部或部分器件的选择、检测,并将其安装到对应区域的合理位置。

△系统接线任务

完成视频监控系统的线路铺设和连接。

△系统编程、调试任务

通过系统模块的参数设置和编程,实现监视器的视频监控和画面切换,高速球型云台旋转、聚焦动作控制和报警联动录像。
室内分机与门前机的接线
(图1,室内分机与门前机的接线)

二、通过项目任务实施,楼宇智能化工程实训系统,智能楼宇实训FB体育·(中国)官方网站可考察的职业能力

1.智能建筑的结构设计能力
2.楼宇自动化工程设计能力
3.消防报警系统设计、安装施工与调试能力
4.安防监控系统设计、安装与调试能力
5.对讲门禁系统设计、安装与调试能力
6.综合布线系统施工能力
7.智能建筑系统故障诊断与调试能力
8.DDC的接线、编程和调试能力
9.监控软件组态、通讯和运行能力
室内分机与报警传感器接线示意图
(图2,室内分机与报警传感器接线示意图)

三、楼宇智能化工程实训系统,智能楼宇实训FB体育·(中国)官方网站概述

楼宇智能化工程实训系统,智能楼宇实训FB体育·(中国)官方网站在结构上以智能建筑模型为基础,包含了智能大楼、智能小区、管理中心和楼道等典型结构,涵盖了对讲门禁、安防、视频监控、消防、综合布线和DDC控制六个系统,各系统既可独立运行,也可实现联动。通过此系统进行项目训练,检验学生的团队协作能力、计划组织能力、楼宇FB体育·(中国)官方网站安装与调试能力、工程实施能力、职业素养、交流沟通能力等。
室内分机与层间分配器接线示意图
(图3,室内分机与层间分配器接线示意图)

四、楼宇智能化工程实训系统,智能楼宇实训FB体育·(中国)官方网站技术性能

1.输入电源:单相三线~220V±10% 50Hz
2.工作环境:温度-10℃~+40℃ 相对湿度≤85%(25℃) 海拔≤4000m
3.装置容量:≤1kVA
4.外形尺寸:4660mm×2220mm×2300mm。
5.安全保护:具有漏电压、漏电流保护,安全符合国家标准
6:楼宇智能化工程实训系统,智能楼宇实训FB体育·(中国)官方网站基本配置:
(1)DDC控制系统:HW5201、HW5208、DC24V/5A24V继电器 / 1套
(2)电脑桌:600mm×600mm×800mm(长×宽×高)/  1台
(3)钢凳: Φ300mm×450mm(圆×高)/   1把
(4)铝人字梯  : 900mm×250mm×1200mm(长×宽×高) / 2把
(5)工程塑料卡件:20mm×10mm×11mm(长×宽×高) /  500个
(6)安装布线网孔板 :
 780mm×750mm  / 26块
710mm×390mm   / 1块
1500mm×260mm /  3块
1500mm×500mm  / 3块
1500mm×400mm  / 1块
(7)总电源箱 :空气开关  /  1套
(8)安防控制系统: AC24V、DC12V/5A、DC18V/1.5A / 1套
(9)消防控制系统: DC24V/2A、24V继电器 /  1套
连线图
(图 4,接线图)

五、楼宇智能化工程实训系统,智能楼宇实训FB体育·(中国)官方网站配置清单

1、FB体育·(中国)官方网站框架

序号 器材名称 器材规格或型号 数量 单位
1 模型框架 312cm×158cm×250cm(长×宽×高) 1
2 计算机移动推车 600mm×600mm×800mm(长×宽×高) 1
3 方钢凳子 300mm×450mm 1
4 铝人字梯 900mm×250mm×1200mm(长×宽×高) 1
5 膨胀尼龙 20mm×10mm×11mm(长×宽×高) 300
6 耗材 各类线材及紧固件等 1

2、对讲门禁及室内安防系统:

序号 器材名称 技术参数 数量 单位
1 彩色可视室外主机 WJ350-18B摄像头:1/3”CCD摄像头
摄像头工作电流:230mA±20mA
扫描频率:15625Hz  50Hz
频率响应:300 ~3400Hz ±3db
工作温度:-40℃~+50℃
安装尺寸:345X130X40(mm)
安装方式:铁门安装或墙体埋入
1
2 普通壁挂室内分机 WJ18-12B工作电压:5VDC
待机功率:0.36W 最大功率:12W
音频输出不失真功率:>5mW
音频信噪比:>=50dB
工作温度:-10℃~+50℃
安装方式:壁挂式安装
1
3 主机.安装盒 与主机配套 1
4 管理中心机  WJDN-01系统总线:5线+视频线
视频信号:1Vp_p  75Ω
音频输出不失真功率:>5Mw
频率响应:300~3400Hz±3db
工作电压:DC15V±10%
工作电流:< 500 mA
工作温度:-10℃~+50℃
工作湿度:50%~95%
1
5 联网器 工作电压:DC12V
工作电流:20mA
传输距离:200m
产品型号:LWHZHQ
外观尺寸:86X86X35(mm
1
6 层间分配器(4分支) 配接分机:1-4台分机
工作电压:DC12V
工作电流:30mA
传输距离:200m
产品型号:LWJMQ
外观尺寸:86X86X35(mm)
1
7 非接触卡 通用 1
8 彩色可视室内分机 显示器:4/黑白 3.5、4/彩色
工作电压:18VDC
待机功率:0.36W 最大功率:13W
清 晰 度:横向380线 纵向450线
音频输出不失真功率:>5mW
频率响应:300 ~3400Hz ±3db
底部旋钮调整:亮度、对比度/彩色
安装方式:壁挂式安装
1
3、视频监控系统:
序号 器材名称 技术参数 数量 单位
1 高速球摄像机 采用27倍1/3'SONY CCD 480线高清晰一体化摄像机;
室内监控全角度,无盲点,集美观大方,精巧,智能,便于安装布线等优点于一体;
云台旋转:水平360°旋转,上下-10°~90°旋转,支持连续监视;
旋转角度根据所见环境,自动调整镜头聚焦,自动调整成像白平衡;
内置全屏OSD屏幕菜单,兼容多种云台控制协议,波特率可调;
水平360°转动,精密步进电机驱动,运行平稳,定位精确;
27倍变焦镜头,可根据监控距离,实现1-150米高清监控;
6寸球机尺寸,流体大气外观设计
夜视超低照度0.01LUX
高有效成像分辨率:795*596
1
2 彩色半球摄像机 安卫视AWS-3031S-V参数表
成像器件: SONY CCD+2040
像素: PAL:725(H)X582(V)  NTSC:768(H)X492(V)
信号制式: PAL/NTSC
水平解析度: 700线
最低照度: 红外开启时 0Lux
红外距离: 可视距离5-25米
标配镜头: 默认3.6mm固定镜头 (3.6mm/6mm可选)
背光补偿: 自动
电子快门: 1/60~1/10.000Sec1/50~1/10.000Sec
自动增益补偿: 自动
白平衡: 自动
信噪比: 大于48Db (AGC off)
伽马校正: >0.45
工作温度: -10℃~+50℃RH95%Ma小
同步方式: 内同步
视频输出幅度: 1.0Vp-p (75Ω, composite)
功耗: DC12V,≤2A
1
3 红外夜视监控摄像机 安卫视AWS-3061M参数表
成像器件: 1/4 CMOS
像素: PAL:725(H)X582(V)NTSC:768(H)X492(V)
信号制式: PAL/NTSC
水平解析度: 420TV Lines
最低照度: 红外开启时 0Lux
红外距离: 台湾鼎元LED红外灯36颗 可视距离5-50米
标配镜头: 默认3.6mm固定镜头(3.6mm/6mm/8mm/12mm可选)
背光补偿: 自动
电子快门: 1/60~1/10.000Sec1/50~1/10.000Sec
自动增益补偿: 自动
白平衡: 自动
信噪比: 大于48Db (AGC off)
伽马校正: >0.45
工作温度: -10℃~+50℃RH95%Ma小
同步方式: 内同步
视频输出幅度: 1.0Vp-p (75Ω, composite)
功耗: DC12V,≤2A
1
4 一体化摄像机 成像器件 1/3 SONY
像素 PAL:512(H)×582(V)
NTSC:512(H)×492(V)
信号制式 NTSC/PAL
水平解析度 480TV Line
最低照度 1.0Lux/F1.2
镜头安装方式 C/CS
背光补尝 开启/关闭(可选)
自动增益补偿 自动
光圈驱动方式 VIDEO/DC
镜像功能 ——
白 平 衡 自动
电子快门 1/50(1/60)~1/100.000sec
信 噪 比 >48dB
伽玛校正 <0.45
工作温度 -20°C~50°C
同步方式 内同步
视频输出幅度 1.0Vp-p/75Ω
所需电源 DC12V.<250mA/AC24V.220mA/AC220V.110mA
尺寸 60(W)x50(H)x130(D)
1
5 监视器 TCL监视器 14寸普平彩色监视器 MC14 1
6 17寸液晶监视器 ※ 尺寸: 17" TFT-LCD
显示模式: 4:3
分 辨 率: 1280×1024
亮      度: 450 cd/m²
对 比 度: 600:1
可视角度: 175°
采用防干扰金属外壳,无辐射;
※ 外置电源,能耗低,超静音冷却风扇设计,整机寿命更长;
※ 高对比度、高亮度,可视角度宽阔,稳定性好;
※ 具有VGA状态图像重显率自动调整功能;
※ 3D图像处理,层次分明,色彩鲜艳;
※ 具有画中画功能,16.7M色,画面更自然;
※ 5ms响应时间,显示高速运动图像才能真正无拖尾;
※ 175度超宽视角设计,从各个角度均可观看清晰图像;
※ 独特的箭形液晶灌装技术S-PVA技术,4:3显示比例;
※ 专业的信号输入接口,齐全的信号输入通道;
※ 各单元背光源亮度衰减一致,色彩、亮度自然可以长久保持一致
1
7 8路高清采集卡 视频输入/输出 8路BNC输入 / 电脑显示
音频输入/输出 无
图像压缩格式 H.264全实时/MPEG-4(四路全实时,八路准实时)
监视质量 PAL:704*576(D1)/ NTSC:720*480(D1)
回放质量 PAL:352*288(CIF)/ NTSC:352*240(CIF)
本地回放/显示 1-8路同时回放,可显示1,4,8画面
信号系统 默认PAL制式(可调NTSC制式)
支持显示器分辨率 默认显示器分辨率:1024*768
录像方式 JAVA/GPRS手动、定时、移动侦测
录像查询 时间检索、事件检索、通道检索、日志检索
录像速度 PAL:25帧/秒(可调)NTSC:30帧/秒(可调)
录像保存 本机硬盘、网络
主板支持
支持848,865,945,965全系列主流主板
1
8 铝合金人字梯 宽踏板/高度900 1

4、室内安防与周界防范系统:

序号 器材名称   数量 单位
1 震动探测器 电磁灵敏度:
兼容性:优于EN 50130-4标准
高频抗扰度1MHz至2GHz临界频率范围内,场强大于40V/m(EN 61000-4-3):时,不触发报警,也无需设置。
功能测试:
测试电压:低压<1.5VDC 高压>3.5VDC
测试持续时间(包括测试发送器ISN-GMX-S1):≤4秒
1
2 玻璃破碎探测器 数字处理器:12/8 bits 8MHz
灵敏度:连续可调
保护范围:最高灵敏度为11米距离
安装位置:天花或墙壁,接近或面对玻璃窗
抗干扰:抗无线电及电磁波
玻璃窗大小:任何大小玻璃
警报指示:红色LED亮保持4秒
1
3 感温探测器 报警温度:80℃可选择
工作电压:12V
工作电流:静电电流小于10ua报警工作电流10-30ma
相对湿度:10~95%
报警音量:10英尺处为95分贝
安装高度:5米以下
报警输出:
有线方式:现场声光报警 / 有无输出,报警排除自动断开
无线方式:报警发射频率 F : 315M/433M
无线发射距离(屏蔽距离): 50M ,可定制。
1
4 烟雾探测器 光电探测方式
采用光学迷宫
数字电路,采用CMOS微处理器
联网输出方式
具有手动测试,手动复位功能
单面PCB工艺
金属屏蔽罩,抗高频干扰
1
5 可燃气体探测器 MCU控制,可靠性强
高稳定性、长寿命
采用低功耗传感器
壁挂式安装
单独报警,联网报警可选
警情排除自动复位
1
6 红外探测器 工作电压: DC12V(DC9V-DC15V)电流16mA
报警输出 : DC28V,125MA,3W
防拆输出: 常闭式继电器,DC28V,125mA
工作温度: 负50度至50度
防射频干扰(RFI): 在26-1000兆赫兹的频率范围内,干扰强度为30伏/米时
抗白光干扰: 大于等于30 000 Lux at ± 5°
微波频率: 10.525KHz
外型尺寸: 95mm*57mm*38mm
符合标准: 3C(2004031901000037) UL (CE-EMC)
1
7 门磁 防火ABS阻燃外壳,连接方式:常开或常闭 1
8 红外对射探测器 采用双光束红外传感器配合平面投射镜片实现室外60米,室内90米的接收距离。探测器角度调整灵活:可垂直调节±24°.水平调节90°防射频干扰:在25-950兆赫兹频率范围内,干扰强度为50V/米时,不会引起报警和系统重置.外壳采用高强度聚丙烯外壳,尺寸:17.1厘米X8.2厘米X8.7厘米 1
9 声光报警器 压电警号,防火ABS阻燃外壳,红色或蓝色可选;声压(VDC):110±3,毛重(kgs):14.5,数量(pcs):100,包装尺寸(mm):580*240*450。 2
10 报警按钮 防爆形式:隔爆型    防爆标志:ExdⅡCT6
进线口径:M22×1.5  重量:I型:1kg;II型:1.1 kg
2
11 红外幕帘探测器 工作电压:DC9-16V、静态电流:≤20mA(DC12V时)、安装方式:壁挂或吸顶、安装高度:3m左右、探测角度:15°、探测距离:7m
探测范围:6*0.7m(安装高度在3.6m时)、报警输出:常闭、防拆开关:常闭、尺寸:87*50*30mm
1
12 报警主机  总线式大型248防区报警控制主机 1

5、综合布线系统:

序号 器材名称 技术参数 数量 单位  
1 标准网络机柜 2米 1  个  
2 RJ45配线架 24口机架式 2  个  
3 以太网交换机 24口 2  台  
4个 电话程控交换机 8口 1  台  
5 110电话配线架 机架式 2  个  
6 单口底盒、面板 86 20  个  
7 电话模块 语音 10  套  
8 网络模块  超五类 10  套  
9 路由器 TL-WR700N 1  台  
10 墙柜 4U 1  个  
11 电话机   2  台  
12 RJ11水晶头   100  个  
13 RJ45水晶头   100  个  

6、消防报警系统:

序号 器材名称 技术参数 数量 单位  
1 火灾报警控制器 GST-200 1套  
2 点型感烟火灾探测器 G3 1只  
3 点型感温火灾探测器 G3N 2只  
4 探测器通用底座 DZ-02 3只  
5 手动报警按钮 GST-9122 1只  
6 声光报警器 100B 1只  
7 隔离模块 8313 1只  
8 输入模块 8300 2只  
9 输出模块 8301 1只  
10 电子编码器 BMQ-2 1只  
11 火灾显示盘 ZF-101 1只  
 

7、智能供配电照明系统

 
NO 器材名称 型号 品牌/厂家 数 量
 1 照明配电箱   中人教仪 1
 2 单联开关 A86K11-10BN   1
 3 双联开关 A86K22-10BN   1
 4 触摸延时开关 A86KTCY100N   1
5 人体感应延时开关 A86KHY100N  
民扬

 
1
6 大翘板双路开关 A86K12-10BN 1
7 声光控延时开关 A86KSGY100N 1
8 空气开关 DZ47LE-63 4P/C10 1
9 漏电保护器 DZ47LE-63 2P/C10 1
10 单相电度表 DD862a 西子 1
11 DDC通用控制模块 HW-BA5202 青岛海湾 1
12 镇流器 HLDGZHE-M13W   1
13 日光灯管 10W   1
14 开关盒 86×86×40(86SM40) 鸿雁电器 5
15 节能灯(螺口) 220V/5W   1
16 磨砂白炽灯泡 220V/25W 佛山 1
 

8、耗材配件:

序号 器材名称 数量 单位
1 39×18PVC线槽 1
2 BNC视频接头 10
3 SYV75-3视频线 100
4 3A保险丝 5
5 号码管φ3 4
6 号码管φ4 1
摄像机、矩阵、硬盘录像机和监视器间的连接
(图7,摄像机、矩阵、硬盘录像机和监视器间的连接)

六、楼宇智能化工程实训系统,智能楼宇实训FB体育·(中国)官方网站结构与组成

1.楼宇智能化工程实训系统,智能楼宇实训FB体育·(中国)官方网站,本采用真实智能建筑模型,包含智能大楼、智能小区、管理中心和楼道等功能区域。
2.智能大楼设计了双层结构,墙体内部设有预埋管道,可实现综合布线系统的穿管布线和桥架布线等工程训练,体现了综合布线工程水平布线和垂直布线结构。
3.楼道和智能小区分别设有单元门和单户门,可实现智能小区对讲门禁系统的FB体育·(中国)官方网站安装等工程训练,实现单元和单户可视对讲功能。
4.管理中心实现智能小区和智能大楼的集中监控和管理,包含了管理中心机、视频监控台和消防控制主机等各功能区域的管理FB体育·(中国)官方网站。
5.在智能大楼、智能小区区域内,可安装布置消防系统现场FB体育·(中国)官方网站,真实再现消防系统实际工程情景。
6.在智能大楼、智能小区、管理中心和楼道各区域内,安装典型监控器材(各类型的高速球云台摄像机、彩色半球摄像机、黑白半球摄像机等),实现主要出入口和关键区域视频监控。
7.在智能建筑模型周围安装红外对射、幕帘探测器实现智能建筑行业的典型周界防范。
8.各功能区域之间采用工程桥架实现系统连接。


如对本产品/文章:楼宇自动化工程实训系统,建筑电气工程实训装置有任何疑问请随时FB体育·(中国)官方网站,我们将尽力为您提供最全的实训室建设方案和最优质的服务

本文关键词:楼宇自动化工程实训系统,建筑电气工程实训装置

【楼宇自动化工程实训系统,建筑电气工程实训装置】是上海中人原创,如果您在了解产品的过程中受到启发,想要咨询相关FB体育·(中国)官方网站的问题,我们将派专员为您解决疑问,或者您在阅读【楼宇自动化工程实训系统,建筑电气工程实训装置】中有想不通的问题,也可以咨询我们,我们将为您提供快速解决【楼宇自动化工程实训系统,建筑电气工程实训装置】问题的方案

相关热词:

热门关键词
Copyright copy; 2002-2031 FB体育·(中国)官方网站 版权所有   沪ICP备12009584号   关于我们 | 广告合作 | 版权声明 | 意见反馈 | 联系方式 | 原创投稿 | 网站地图 |
实训FB体育·(中国)官方网站 安监局考试FB体育·(中国)官方网站 FB体育·(中国)官方网站资讯 实训室建设方案
顶部 客服 联系 扫描 底部
FB体育·(中国)官方网站关闭

公司名称:上海中人科教FB体育·(中国)官方网站制造有限公司

客服总线:400-6381580

公司客户热线:021-66581511

院校客户热线:021-66581522

方案定制热线一:021-56093252

方案定制热线二:021-56093262

客户经理:13122891392(陈经理)

客户经理:13917556299(洪经理)

邮 箱:56093252@163.com

地 址:上海市松江区潮富路120号